樓主  發表于: 2024-10-17 16:52
今天用臺達的一個DVP-08SN 485RTU讀一個儀表的數據,始終是1,后來用串口讀出,發現數據類型只有選擇FLOAT INVERSE才正確,請問,浮點反轉這個數據是怎么回事。讀出42F6CCCDH怎么浮點數是123.4
[ 此帖被曾姚王在2024-10-17 17:03重新編輯 ]
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 620 點
下載積分: 1838 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-12-09
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-17 20:20
123.4 是42F6CCCD H  (H表示16進制)   對應的十進制是 1123470541