蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1340 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2025-10-13
查看904377101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-09 17:36
http://www.a-car.cn/read-gktid-1774469-page-1.html這個是之前的問題還沒解決,ASCII就是轉不了字符串數據。問了匯川的客戶他們也不知道怎么用JavaScript代碼編寫。找了會JavaScript代碼編寫的人弄了一個代碼但是就是報錯。也沒報錯內容,那位大哥知道匯川的屏該怎么搞嗎。有償求助加微信csy904377101    (10-9買了個網口的轉換模塊解決了)
[ 此帖被904377101在2024-10-10 10:02重新編輯 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-11-22
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-10 10:18
那還不是很簡單的問題嗎,  用plc指令也可以解讀出來  。 asscii  ‘54’=6   '57'=9     對照下ASSCII表 , 規律有了;  放到字符數組里,循環轉換再取出來。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-11-22
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-10-10 11:31
引用
引用第12樓工控小c于2024-10-10 10:33發表的  :

用PLC樓主已經做出來了。主要是不經PLC的話,觸摸屏收到的54是字符,不是數字,還要把字符串‘54’轉換為十進制數字54才對應上ASCII碼字符'6'。



不想用plc  ,非要要HMI,  自己做個查表程序,  if   ('54' == 變量 )      轉換的值  ; 程序會多點。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家