大家有沒有遇到這種情況,在用PLC做采集流量進行累加計算時,累積值越來越大后,誤差會變得非常大。有人有解決辦法嗎,目前發現西門子各系列及AB與ABB和和利時的DCS都有這個現象,有知道原因及解決辦法的嗎。
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 614 點
下載積分: 2798 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-09-05
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-08 08:20
有好幾種方式:1.總的流量累加,流量計本身就有這個功能,modbus rtu  ,如果你自己做流量累加時間長了肯定不準確。
                         2.做瞬時累加,用脈沖或者模擬量的方式都可以。 看精確度要求,要求高用脈沖。
樓主留言:
脈沖確實沒有問題,我 現場有一些儀表就是走的儀表脈沖,但是有些儀表不支持,所有有上述問題。
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 614 點
下載積分: 2798 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-09-05
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-10-08 11:13
表精度不行,換啊,還能電氣彌補