測試過很多PLC,日系基本都可以多個從站在同一個掃描周期收發數據,目前測試1500,發現不可以,連一個從站的同時讀寫都做不到,請大神解答一二,是不能還是有竅門?
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 5157 點
下載積分: 1380 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-12-07
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-02 09:33
使用兩個端口,例如PLC的端口1000連接一個從站端口502,再來1001再連接一個502,兩個端口獨立,就可以同時收發