樓主  發表于: 2024-08-19 16:39
WinCC7.4 SP1與TIA V18通訊,Wincc選擇從AS中導入符號時,從DB塊中的變量無法導入,只可導入PLC變量表中新建的變量


1,從DB塊中的變量無法導入,如圖1、2
圖1


圖2


2,從變量表中創建的變量可以導入,如圖3,4
圖3


圖4


zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1979 個
工控威望: 5638 點
下載積分: 17151 分
在線時間: 1093(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-12-09
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-20 10:34
你用設個導出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC導入,你試試。
......
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1979 個
工控威望: 5638 點
下載積分: 17151 分
在線時間: 1093(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-12-09
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-20 10:37
......
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1979 個
工控威望: 5638 點
下載積分: 17151 分
在線時間: 1093(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-12-09
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-20 12:11
圖片:
你多弄點DB啥的。。。試試。。。                  
1、弄個虛擬機所有軟件重新安裝試試
2、我都是DB復制到EXCEL.  在粘貼到WINCC里面。不喜歡導入,導入的地址好象限制挺多的。
......
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1979 個
工控威望: 5638 點
下載積分: 17151 分
在線時間: 1093(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-12-09
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-23 09:13
你升級啥軟件了。?
......