想利用編碼器在臺達PLC利用高速計數器做一個每分鐘的產量計算和角度轉換的這兩種功能。
之前試了一下用高速計數器C252和SPD脈沖頻率檢測指令。發現不能共用,只能選擇一種指令。高速脈沖輸入點沖突了。
但是好像歐姆龍的PRV指令能與它自身的高速計數器共用。都能調取到編碼器的實時脈沖數,從而實現角度和產量的單獨運算。

有沒有大佬知道臺達的PLC有什么其他指令能完成這種操作。或者是在程序里怎么編寫能讓兩種功能都同時用上。(PLC使用兩相兩計數,Z相也在使用的情況下哦)

PLC型號是臺達ES2。
哪位大佬能支一下招或者有類似的程序參考一下的。謝謝!!!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-15 08:13
分解一下SPD指令  就有解了  
樓主留言:
意思是跟3樓的方法1一樣??