圖片:
在wincc報警中,用布爾量報警,在消息文本需要關聯過程值,發現過程值不是觸發報警的值,而是觸發報警的前一個值,例如80報警,實時值從78跳躍到81時,報警文本關聯的過程值是78,而不是81,但是在限制監視里面觸發報警,過程值3就是實時值,不知道布爾量報警為何是這種情況。
超人歸來
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-07-22
最后登錄: 2025-05-30
查看超人歸來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-14 13:45
正好就著這個問題我一直有個疑問,模擬量報警中這個報警時的實際值有什么意義?
你報警值設置100 這個實際值就在100左右,報警值80 報警時的實際值就在80左右,非要顯示這個值有什么重要意義呢?