蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

672074
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2025-11-07
查看672074的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-22 20:10
硬件 smart200   +700IEv3

模擬量輸出到屏幕,然后后期需要修正數值,
我的思路是添加兩個按鈕,然后數值顯示,,再添加一個棒圖

現在可以實現顯示實時數值,
但是修正的話,沒有思路,
是通過觸摸屏的計算函數+0.1實現么?
我測試不大行的,點擊+0.1之后,立馬又回到原來的數值了,因為模擬量一直輸出的,

希望有經驗的老哥指點一二的。


hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 639 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 9811 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-10
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-22 20:34
在PLC模數轉換基礎上增加一個修正值的變量,在觸摸屏上修改該變量即可。
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 639 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 9811 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-10
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-22 21:09
如原來是VD0的,在PLC上增加修正變量VD4,顯示修正值VD8=原轉換值VD0+修正值VD4。
QQ: 2845452345