用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度800度以下采集正常,溫度超過800度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?
上海工控人1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 96 點
下載積分: 663 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2025-12-01
查看上海工控人1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 14:39
熱電偶溫度探頭有很多種類型,主要是探頭材料不同,檢測溫度范圍是不同的,所以分什么K 型 J型等等,估計你的探頭檢測溫度范圍超了吧
樓主留言:
沒有熱電偶量程夠用,k型的接到數顯儀表上不跳
可以聯系我qq 1515325122 大家一起學習交流