蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2025-08-28
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-16 09:36
各位工控友友,有做過總線通訊ABB機器人通訊負數的案例嗎,想半天沒想到怎么轉換。浮點數倒簡單,總線通訊給整數 ABB側除100給num數據就可以了,但負數沒想到怎么處理,求大神解
斗志不能低
快樂修狗
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 57 點
下載積分: 2144 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2023-02-07
最后登錄: 2025-12-04
查看快樂修狗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 16:50
加一個符號位,if 負數  then   Y=0-X  else  Y=X
樓主留言:
感謝分享!