蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 484 點
下載積分: 2232 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-10-25
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 693 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-10-16
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-08 21:47
確定是690V,而不是660V?
如果用380V供電,兩組240電纜并聯,滿負荷時應該會發熱