蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

突破手牛爺爺
寒風知我相思意,可燃她心可燃冰。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 279 點
下載積分: 113 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-11-27
最后登錄: 2025-11-26
查看突破手牛爺爺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-02 10:04
圖片:
最近在畫電路圖了,遇到個問題就是不知道那個互感器的電流比怎么算,具體問題就是如何根據開關上標注的額定電流來計算互感器的電流比。在網上看到個回答是說用1A或者5a的二次電流去除以一次電流,然后一般選擇空開有個1.2-1.5的系數,所以可以知道我這個圖上630A的空開的電流最大的630/1.5=420A左右,取個整數400吧,然后就能得出我這個圖上的要裝的互感器的電流比是400/5,不知道我這樣推理對不對,希望大佬解答一下,先提前謝謝各位大佬啦!
520arrow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1313 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2020-09-23
最后登錄: 2025-12-09
查看520arrow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-03 14:30
GBT 50063-2017之7.1.4規定:測量用的電流互感器的額定一次電流應接近但不低於一次迴路正常最大負荷電流。
Pn 323KW按照同時利用係數為1且功率因數為0.8的計算電流=613.435安。1樓的建議可行。