蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1908 個
工控威望: 2087 點
下載積分: 118941 分
在線時間: 2131(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-12-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-24 11:56
在用的三菱FX5U-80MT的PLC,用脈沖方式帶了12軸,程序正常跑了幾十個循環后(伺服動作正常),突然就有伺服不動作現象。怎么會有這種不穩定情況呢?請老師指導評論
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5023 個
工控威望: 9966 點
下載積分: 4071 分
在線時間: 3538(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-08
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-24 12:33
說到底,你還是沒有搞清楚什么時候伺服真正停止輸出后再次動作的事吧?伺服同一個周期內不能接通兩次同一個Y0的定位,你看看是不是伺服定位一直有輸出,然后伺服實際上沒動的問題。
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953