蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

天黑12345678
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 89 點
下載積分: 52 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2024-01-29
最后登錄: 2025-08-29
查看天黑12345678的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-13 09:34
你們選斷路器的脫扣類型一般選C還是D啊 我一般是電機用D,其他用C 還是看用設備的沖擊啟動電流
八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 373 點
下載積分: 4086 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-12-11
查看八非特的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-14 10:39
C曲線短路脫扣一般在選定值的5-10倍之間

D曲線短路脫扣一般在選定值的10-20倍之間

可以看看啟動時瞬時電流來確定型號