蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 403 點
下載積分: 3214 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2025-11-24
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-10 21:54
在現場接完接近開關后測量開關電源的DC24V對地電壓是8V, DC0V對地電壓是-16V。
PLC的DI點也能接收到現場接近開關的信號。
但不明白DC24V對地電壓為什么會變成8V了,DC0V對地電壓變成-16V了,幫忙看下會是什么問題
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 187 點
下載積分: 703 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2025-03-05
查看wenwul的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 11:40
要搞清楚是同一個電源,還是同一個電源的地。