各位大佬有沒有遇見過這種問題,電腦監控PLC實時的寄存值總是觸摸屏上設置的值的十倍,例如輸入10,PLC就顯示100,好像是哪里差了一位一樣。
觸摸屏上設置寄存器的是float類型,PLC用這個寄存器作為浮點型除法中的除數
papagad
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 77 點
下載積分: 206 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2023-08-29
最后登錄: 2025-04-09
查看papagad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-15 15:18
看一下你觸摸屏的源范圍與顯示范圍對應的關系,或者之間有對應運算,你這個就相當于是源值/10=顯示值,看看是不是因為這個