樓主  發表于: 2024-05-11 13:45
成套風機控制設備,機柜風機一體柜,內配有變頻器、200SMART PLC,PLC與和利時  MODBUS  RTU通訊,停機時與和利時DCS系統正常通訊,一開機因干擾DCS與PLC通訊中斷,無法讀取PLC的數據。大神如何消除干擾?
選擇性智障
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 336 點
下載積分: 122 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-12-12
查看選擇性智障的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 10:57
這個我遇到過,是高壓伺服的,一開起來和儀表的通訊就斷開,關閉就秒收發,利用串口助手用儀表的調試模式(自由格式)就會收到亂碼,每秒1千多條亂碼,解決方法是儀表的供電電源單獨給,并且高壓伺服控制器以及驅動端都要有效接地。