蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 301 點
下載積分: 3011 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2025-09-13
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-20 16:26
如題,PLC是CP1H的加裝了一個CJ1W-SCU42通信模塊,使用的是232串口TXDU指令,但是在測試過程中發現,PLC發送的是10個字節,但是串口助手接收到的是11個字節,前面多了一個字節00,看說明書設置了開始碼和結束碼都無,還是一樣,請歐姆龍高手支招
飛刀,又見飛刀
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 257 點
下載積分: 8770 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-12-09
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-22 16:20
不可能,絕對不可能,你發10byte,不可能對方收到11byte(ST ED都沒設置的話)。串口助手有問題。
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-04-22 16:25重新編輯 ]