描述:壓力和真空度計算
圖片:
采集英福康真空計PCG550,電壓0-10V ,大家都是如何校驗PLC采集的電壓值,與實際的電壓值,如何保證轉換后數據的準確性,電壓修正都用什么儀表修正,電壓小數點后三位讀到的值修正后都與用MKS真空顯示儀表的結果有很大的差別,如何才能夠最大程度接近實際的真空值?
書香伴侶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 582 點
下載積分: 185 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2025-12-08
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-27 15:41
直接走通訊啦,還用什么模擬量
樓主留言:
這是個好方法,避免了計算和采集的誤差,只是不知道為啥有這么大的采集誤差,廠家為啥還是用0-10V