蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-26 16:58
RT,以前我以為GND就是接地線,

最近做一個項目使用伺服(松下)回原點時,如果其它軸也在動作,那么PLC接收的Z相零點信號很容易丟失,導致回原點位置異常。后來查看驅動器說明書發現Z相零點信號的GND要接開關電源公共端,改接線后就正常了。

查閱資料,發現GND不是地線的意思,而是零電位的參考點。

GND接地線還是電源負極,各位是怎么區分的?
不積跬步無以行千里
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84333 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-05 14:40
GND是電線接地端的簡寫。代表地線或0線。這個地并不是真正意義上的地,是出于應用而假設的一個地,對于電源來說,它就是一個電源的負極。電路圖上和電路板上的GND(Ground)代表地線或0線GND就是公共端的意思,也可以說是地,但這個地并不是真正意義上的地。以上來自度娘。一般接參考電位點的COM點。或者是電源的負極 個人拙見,如誤,請大神包涵指正!謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(rafael) 熱心助人!