圖片:
圖片:
威綸通觸摸屏中,使用了個按鈕,按鈕類型:復歸型,沒有設置安全屬性;
FX3U PLC中,使用了一個常開點,現在點擊按鈕,PLC程序中的M102沒變化;
但通過觸摸屏寫入的數值,能寫入到PLC中,這就很奇怪


求各位大佬支招...過年不想留現場調試啊~~~
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 3408 點
下載積分: 1212 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-09
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-03 13:07
這個M102在PLC里面用在輸出點?
PLC里面有OUT M102?
改成SET M102就沒有問題
另外添加對應的rst