蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

工控萌新一枚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 72 點
下載積分: 145 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2024-07-01
查看工控萌新一枚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-18 11:09
軟件:Works 3
PLC:R系列
軸模塊:RD78G32,RD78G64
問題:單個伺服驅動器斷電了,在不動軸的情況下想知道軟件能不能檢測到?有沒有實際的地址或者啥的?
[ 此帖被工控萌新一枚在2023-12-18 12:56重新編輯 ]
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 2557 點
下載積分: 3225 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-12-08
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 15:05
思路不對,兄弟。每次軸自動運行要先復位,之后才能自動運行!!!