Fx5u 連接10臺 modbus rtu 16io
原使用sm8029 設定下站 啟動 輪詢
但是發現 如果中間有一臺死機 掉線 就會影響全部
所以求使用時間 輪詢 的示例 或是有其他的法子  謝謝
[ 此帖被sam4mug7在2023-12-13 05:19重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2498 個
工控威望: 3159 點
下載積分: 13252 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-12 17:14
時間來做輪詢的話不點不好就是短了反應不過來,長了影響輪詢效率。用完成標志最好,但是出錯了要保證順利進入下一個站輪詢,這就需要用到出錯標志位與完成標志位配合使用了。