1.圖1,圖2中M84、M91為什么顯示錯誤的結果,不應該點亮的(沒有雙線圈沖突);
2.最后一張圖片中,A、B兩條線的數據,A點和B點是同時發生的,C點數據落后于A點四分之一個周期,PLC可以直接比較A線和C線的數據嗎(平行的)。

謝謝各位!

jony7788
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 2005 點
下載積分: 4808 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2025-12-07
查看jony7788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-26 21:42
感謝兩位意見。
后來把DEZCP放在M8000后面,顯示的比較結果就是正常的。

這種相差90度角的兩路方波,顯示的是電壓值,有什么好的比較方法嗎。