三菱5U伺服控制MR-J4-GF伺服,CC-LINK IE basic基本夠用了。
在驅動器中設定定位點位表,通過PLC的鏈接軟元件直接啟動定位編號定位。
用的再深點,想通過觸摸屏能修改定位地址,那就PLC與驅動器在進行個SLMP通信,寫點指令也可以。
附件樣例是跟三菱要的,僅供參考!
附件: 參考樣例.zip (2718 K) 下載次數:947
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(加勒比海帶)
    攻城獅老王
    工控人一名,歡迎騷擾。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 270 點
    下載積分: 1652 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2022-03-22
    最后登錄: 2025-11-29
    查看攻城獅老王的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-06-14 21:11
    樓主,我犯賤想搞點新知道,選了5U+J4GF  現在無法在觸摸屏上改位置,求點。通訊方面的資料太少,三菱客服也支持不了,請指點一二,VX:aaroneae  
    如果有樣例,請發一份給我,13303430@qq.com    感謝