各位大神,我現在有一套Wincc 7.5SP2,通過網線與200 Smart通信,使用OPC CSCOUT V10 (安裝的Simatic Net V16) 。現在出現的問題是:按鈕動作沒有延時,就是指示燈大概有2S延時。各位有沒有好的解決方法
卓hk88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1326 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2023-08-24
最后登錄: 2025-10-13
查看卓hk88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-30 10:11
控件屬性將2S改為有變化時就可以了