有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2025-12-02
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-15 14:27
之前遇到過每個系統都存在漏電流,加在一起超過了你的總漏保的漏電電流,你可以把漏保漏電電流換大。還有就是有些變頻器濾波設置會干擾漏電流