蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-15 13:46
有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 190 點
下載積分: 22936 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2025-12-06
查看anan13611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-17 10:49
除了電流值要匹配之外,靈敏度和動作時間都要匹配。也就是說空開(漏電開關)的各項參數都要匹配。你這個是分兩級的帶漏電保護功能的配電線路,參數不匹配的話是會造成越級動作的。