圖片:
一個舊的松下FP-X,用USB連接不上,設備管理器顯示COM口正常,波特率設置也沒問題,就是連不上
用的軟件是FPWIN GR7,WIN1064位系統
星輝下的清草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 107 點
下載積分: 382 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-07-02
查看星輝下的清草的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-06 11:31
USB口連接不上,應該是這個口被的通訊被占用了。用圓口的那個通訊線是可以連接的,然后在改一下通訊。USB的那個通訊口時不能跟COM2共用通訊,要用USB就要避開設置COM2