屏選用DOP-107EV,帶網口通訊,應該怎么和西門子S7-200 smart PLC聯機,觸摸屏軟件上應該怎么設置參數,求指教
[ 此帖被dodovsyou在2023-08-15 08:45重新編輯 ]
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 21375 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-12-08
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-17 08:59
3樓屏設置里控制器IP從192.168.2.1改為192.168.2.11,因2.1可能被路由占用

PLC的IP設置:
主要-->雙擊CPU或打開系統塊-->勾選"IP地址數據固定為..."并填寫192.168.2.11, 子網掩碼255.255.255.0,網關可不設

屏和PLC用網線連接,常規接法一一對應即可,1,2對1,2, 3,6對3,6,
因PLC網絡僅支持百兆, 其余4線可以不用