圖片:
圖片:
威綸觸摸屏tk6070,c0m1口與fx2n通過rs232連接不上.com2口與溫度模塊485已經連上.2n與觸摸屏rs232為什么連不上.
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1006 個
工控威望: 8897 點
下載積分: 19798 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-12-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-06 12:10
眼你說幾句:
1.看圖片,你是用232BD通訊板的,通訊線自己做的,通訊線接線正確嗎?用這個通訊線,跟電腦能否通訊?若可以,說明通訊線OK,如果不行,可對調一下2/3試試
2.8PIN圓口是接什么的?也可以改為RS232來接到HMI的RS232口
3.用232BD的話,用電腦CKM口直接通訊,不用設置也可以。換言之,PLC端不用設置端口參數也可用;
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園