圖片:
三菱5U做主站 modbus tcp 協議    程序跑不起啦  大神看看怎么   給定通訊打開位M100后  ,執行SP.SOCOPEN指令,請求打開狀態標志位(SD10681.0)會有信號,但是完成標志位(M101)一直沒有接通。導致下面的輪訓程序走不下去.有沒有人知道問題所在。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 321 點
下載積分: 2835 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-12-08
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 07:38
可以用5U的簡單通訊設置,里面有modbus tcp對象