設備配置是TK6071IP+FX3U的PLC,客戶已經用了幾個月了,現在要求整改,加一個485通訊的溫度采集模塊上去。問題是TK6071IP的通訊口COM2-R485- 4W已經給PLC用了。剩下的COM1-232口,是不是要買一個232轉485給溫控模塊用,這樣會不會比較經濟簡單,還是大神們有更好的解決方法???
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2499 個
工控威望: 3160 點
下載積分: 13254 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-02 10:48
沒問題,人家50多個W一臺的機器也是這么干的,直接溫控器與屏通訊簡單實用。