公司現在設計一臺設備,用到6臺86步進電機 ,總的電流有多大,選用多大的直流電源供電,有這方面經驗的大師指導下。
專業從事 自動化編程,調試,松下,信捷,三菱,西門子,銷售工控產品。15818697670
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 2289 點
下載積分: 32909 分
在線時間: 1391(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-12-08
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-30 16:29
看情況吧。會同時動作就是所有步進電機最大電流之和*1.3。不是同時動作容量就可以選小一些。86電機最好電壓選高一些,這樣響應速度會快。