蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

5353127
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 135 點
下載積分: 2287 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2021-07-22
最后登錄: 2023-10-22
查看5353127的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-22 00:42
400千瓦電機選配多大電纜和開關
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84333 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-27 15:25
不是大神,是度娘給的答案。是電壓380伏功率400千瓦,需要配置1000安的空氣開關,3✘185平方毫米的銅電纜或者2✘240平方毫米銅電纜。380伏400KW的電路中根據公式可以計算出額定電流有650A左右,再考慮到用電設備啟動時的瞬時電流大概是額定電流的1.5倍左右,即是975安。所以應該配1000A的空氣開關,3✘185平方毫米的銅電纜或者2✘240平方毫米銅電纜。