FX3U有時輸入輸出全部一閃一閃,就跟電源接觸不良一樣,但是檢查220和24V都正常,螺絲也擰緊的,有時候閃幾次就不閃了,有時候全滅只剩power燈和報錯亮,監控也監控不了,這是啥情況?大佬們求助
chn-長江
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 378 點
下載積分: 3424 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2022-04-10
最后登錄: 2025-12-09
查看chn-長江的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-12 14:04
確實換個PLC就正常了,所以應該是PLC內部電源板的24V有問題導致的吧?是短路嗎?還是接觸不良?