有一個1S的循環中斷:

運行信號經過TP定時器(T#2S),定時器Q點清除運行時間。

可以詳細解釋一下這個定時器Q點狀態嗎?

如果PLC停電后再通電(設備一直在運行)怎么才能不清零運行時間?
天宇吼吼吼
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 98 點
下載積分: 303 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2023-03-31
最后登錄: 2025-11-07
查看天宇吼吼吼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-07 18:16
引用
引用第1樓brainy_fa于2023-06-07 12:48發表的  :
要求不高的場合可以用定時器來做中斷,不考慮斷電通電情況;
要去搞的場合建議用循環中斷OB來做。



現在計時是正常的,只是PLC總是斷電,再開機時計時會被清零,現在需要開機時有運行信號不清零,怎么去判斷這個,可以提供個思路嗎