蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wdz00000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 2389 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2025-12-03
查看wdz00000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-05 23:01
現目前使用三菱R系列PLC的RJ71C24-R2兩路串口模塊與歐姆龍V680通過串口RS232進行通信讀取ID的數據,按照手冊的格式進行數據的發送寫入,可以寫入,9寫入后用其他可讀的讀出來寫入的值就是1了,使用讀取指令有時可以讀取,然后更新ID的數據讀取就讀不到了,程序Q系列可以用,R系列就有問題,不知有沒有相關做過類似項目的借鑒參考下,小弟感激不盡,謝謝。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2498 個
工控威望: 3159 點
下載積分: 13242 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-06
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-06 10:17
首先Q系列與R系列是有區別的,很多地方是不能通用的。最好打三菱客服電話問問清楚。
相信自我!