蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小孟孟
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 439 個
工控威望: 535 點
下載積分: 14161 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2025-09-25
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-30 14:20
有個測量儀器,我需要把的顯示的數,記錄在excel中,接完線,現在的問題是可以調整的是4ma顯示的數和20ma顯示的數,之前儀器設置的是4ma是0,20ma是100
根據Y=KX+b計算出的結果與儀器顯示的結果不一樣,沒辦法我把20ma對應100的數不斷的調小,結果跳到0.8還是不太準備,那邊儀器顯示的電流和我PLC讀到的電流也不一樣,請教各位大哥這種情況怎么處理?用的基恩士KV5000和tp40模擬量模塊
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2596 個
工控威望: 7311 點
下載積分: 11418 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-12-07
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-30 14:29
原始數值都不對,處理什么。
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com