需要配合上位系統采集已有PLC點表,現場PLC為FX3U的,本體帶的422接口用于跟觸摸屏通訊了,板卡拓展了一個422接口還空著。請各位小伙伴幫忙想想辦法,怎么才能拓展個以太網接口出來?市面上的422轉以太網模塊有沒有人用過呢
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 707 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2025-10-10
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-26 21:16
買三菱的enet網口模塊,或者買國產422/485/232轉以太網模塊。我項目上正用了一個,232轉以太網的。100塊錢買的。