圖片:
各位大神好
小弟才接觸S7 1500  用的V90的伺服 通過PN通訊   在組態網絡的時候犯了難  
看了網上的資料手冊介紹  說走EPOS控制 用111就可以了 但是我不懂這個報文到底有個什么作用
我理解的是 我組態是 系統會為伺服分配 I地址  Q地址    就像三菱IO地址一樣
然后 我是不是就按照系統分配的Q地址 對應的比如是控制字1   比如系統分配為5..9  那么
我想控制字1的點動正反轉  就是Q5.8或Q5.9置為1 就會對應控制伺服正反轉JOG移動呢
每天學習一點點
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-09 23:34
你的理解是對的。

西門子推行的是標簽化編程,通過報文把這些外部實際地址關聯到了控制字/目標地址……等,這樣你就不用推算JOG是要置位哪個Q點了,搞控制字就行。

更進一步,使用FB284來控制伺服,這控制字你也不用管了,把需要的定位功能往它管腳上拖就行了。


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dzh832) 好貼好貼!