樓主  發表于: 2023-05-05 16:43
我現在想用fx5s,加一個modbus rtu 控制變頻器,然后我看FX5 485adp和FX5 485 bd 價格還是差不少的,我想問下FX5 485BD可以通訊變頻器嗎,能用那個ADPRW 指令嗎,我看有的帖子說bd板不能用這個指令,所以比較疑問。如果不能的話就使用adp的。
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 172 點
下載積分: 1875 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2025-12-08
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-29 11:39
可以的,fx5的BD板也支持ADPRW指令
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188