求助,現在有一臺臺達AS228T的PLC要與臺邦星普伺服進行canopen總線控制,當前情況為通訊已連接,查不到臺達的canopen通訊指令,無法實現用canopen控制伺服回零,絕對定位等運動,求助各位大神,臺達與其他品牌伺服的通訊要用什么指令,canopen通訊初始化,寫入速度,脈沖,加減速等如何實現
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 558 點
下載積分: 3357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-09
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-08 21:25
那個是臺達專屬指令,只能控制臺達自己的伺服,第三方伺服要通過通訊報文來交互的,具體要查閱驅動器和plc的通訊規定,這個是比較繁瑣的,還是換個驅動器吧