西門子的1200系列cpu做模擬量累積(例如做流量的累積),瞬時流量準確但累積流量不準確,偏差非常大,感覺上是低端cpu時間基準不準確導致的,因為用同樣的編程方法在S7-300和1500系列下又是準確的。不知道各位可否有什么好的解決辦法,請大神指導。
順便說一下我是OB30里面做累積的,循環中斷時間為100ms
oilgas
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 75 點
下載積分: 627 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2023-04-21
最后登錄: 2025-11-05
查看oilgas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-30 11:48
樓主可以參考一下西門子這個視頻,看看是否有幫助。1847.siemens.com.cn/course/detail?dtype=1&cid=1809745&mid=3168