西門子的1200系列cpu做模擬量累積(例如做流量的累積),瞬時流量準確但累積流量不準確,偏差非常大,感覺上是低端cpu時間基準不準確導致的,因為用同樣的編程方法在S7-300和1500系列下又是準確的。不知道各位可否有什么好的解決辦法,請大神指導。
順便說一下我是OB30里面做累積的,循環中斷時間為100ms
eaglesence
eaglesence
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 850 點
下載積分: 27059 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2019-04-02
最后登錄: 2025-12-09
查看eaglesence的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-20 16:27
貼程序看一下,是否是ob設置的循環和程序中使用的不一致