信捷的定位控制指令DRVI、DRVA手冊上說是用邊沿觸發,那么能不能中止呢?用在設備上,按了急停,電機卻還在動作
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 521 個
工控威望: 559 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-12
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-08 16:00
1.正在執行的運動指令,要用STOP指令終止,直接斷開觸發信號動作是沒法停的
2.即使你急停沒有觸發STOP,那伺服收到急停信號也應該立即終止所有動作,所以檢查伺服 的急停信號是否有正確接入
本帖最近評分記錄: