系統配置:三菱FX3U48MT   兩套安川伺服驅動器+電機  Y0驅動左軸運行/Y1驅動右軸運行,兩軸同步運行。
PLC  Y0/Y1輸出點經2千歐電阻降壓后連接至伺服。
軸做45度正反運行,現在問題是當兩軸同步運行時出現左軸定位不準,每次誤差約0.05度誤差并出現累計現象。
當使用單軸運行時卻沒有定位不準現象。
PLC更換過/伺服驅動+電機互換過/PLC至伺服驅動器信號線更換過/左軸與右軸程序是一樣的。
麻煩各位集思廣益幫忙確認一下是哪個環節出現問題。
在此謝過。
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 846 個
工控威望: 3404 點
下載積分: 1194 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-06
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-23 12:18
電機用的磁編碼器?