蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1379 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2025-12-04
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-28 18:23
SMART200 PLC,要求:自動時有記憶功能,在突然停電再來電后,能接著工作,但必須在來電后暫停在斷點處,人工啟動后從斷點繼續工作,請高手指點,這些功能如何實現?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-28 18:44重新編輯 ]
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 1392 點
下載積分: 914 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-11-23
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-06 09:31
引用
引用第2樓cjtdzzy于2023-02-28 22:42發表的  :
用了暫停指令STOP后,如何取消暫停指令STOP?

只要你在程序里用了STOP指令,在線狀態是無法重新run的,只能外部解除stop的條件,重新上電才可以
2樓  發表于: 2023-03-06 09:32
引用
引用第4樓gxtmdb82164于2023-03-01 11:49發表的  :
用狀態步編程框架,保存當前的狀態步到掉電保存區域就能實現大部分功能,前提是邏輯狀態和物理設備狀態在斷電情況下能保持一致

更細節的部分需要配合狀態轉移檢查,針對不同情況做進一步的處理

說的對,大致思路就是這樣的,具體細節自己優化一下即可
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號