蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2025-10-24
查看為修修為的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-22 20:43
我這里有一個應用,設備允許運行條件,有需要滿足多條件完成,才可以發出允許運行信號。因為工藝要求條件會有所變化,所以建了一個FB,16路輸入,能夠實現任意引腳輸入條件,完成。但是有一個問題,輸入的條件需要是需要取反,請教一下,怎么才能實現不需要取反,而實現這個功能。
[ 此帖被為修修為在2022-11-23 20:21重新編輯 ]
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 2797 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2025-12-10
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-24 09:21
在輸入變量里增加一個int類型變量Number,用于定義運行條件的數量。
在臨時變量里增加一個int類型變量Temp,用于累計滿足運行條件的數量。

temp := 0;

條件1滿足----temp:=temp+1;
。。。
。。。
條件n滿足-----temp:=temp+1;

如果 temp= number  則out=1