傳感器用的是國產的,精度在0.1%,測得的電流在0.001的幅度跳動,但是不接任何壓力,連接到plc上,有3kpa的壓力跳動,這是什么原因?plc數據用的是16000的,要這么出來讓數據不怎么跳動呢?
壹零壹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 154 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2024-03-06
查看壹零壹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-15 14:56
是FX3U-4AD ,好的
謝謝
壹零壹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 154 點
下載積分: 3016 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2024-03-06
查看壹零壹的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-16 08:55
要求壓力降低500pa就要有動作,平均數大了檢測時間會不會太長了